Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2012, 08:52 
Не в сети
Прохожий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 окт 2012, 08:36
Сообщения: 4
Задача поставить выключатель типа ВП15 в среде с повышенной влажностью.

Изображение

У него есть 3 отверстия с резьбой G 1/2 под вывод кабеля.

Какой переходник и кабель надо использовать чтобы обеспечить герметичность соединения ?

Спасибо.


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 07:48 
Не в сети
Высококлассный мастер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 авг 2011, 07:52
Сообщения: 1665
переходник зависит от диаметра кабеля можете поставить обыкновенный для воды
+ резиновый шланг с хомутом.
Обратите внимание то что выделено красным на снимках.


Вложения:
2.jpg
2.jpg [ 58.04 КБ | Просмотров: 5225 ]
3.jpg
3.jpg [ 56.43 КБ | Просмотров: 5225 ]
1.jpg
1.jpg [ 63.75 КБ | Просмотров: 5225 ]


Последний раз редактировалось гандурас 10 ноя 2012, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 07:49 
Не в сети
Высококлассный мастер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 авг 2011, 07:52
Сообщения: 1665
вот такой переход то что надо.


Вложения:
0.jpg
0.jpg [ 9.92 КБ | Просмотров: 5225 ]
Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 01:42 
Не в сети
Прохожий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 окт 2012, 08:36
Сообщения: 4
Спасибо за ответ, а как этот переходник герметизируется в том месте, где в него входит провод ?


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 08:48 
Не в сети
Высококлассный мастер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 авг 2011, 07:52
Сообщения: 1665
Уточните какой конец вас интересует.
тот что с ершиком или с резьбой.
если тот что с ершиком то он будет в шланге (кембрике)под хомутом.
А тот что с резьбой то там должна быть резиновое кольцо для верности можно
применить Фум ленту (шнур) применяется у сантехников.Можно и герметиком
намазать.


Вложения:
фум.jpg
фум.jpg [ 19.81 КБ | Просмотров: 5156 ]
Вернуться к началу 
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron