Подскажите возможно ли запитать привод MDC2 тримя фазами 220В для управления двигателем ДПП на 220В, двигатель 4.8кВт, привод на 11кВт.
Или что посоветуете для управления ДПП на 220В. (нужно двух-зонное управление).
ELL как в этом плане?


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: MDC2 подключение на 220В
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2017, 09:06 
Не в сети
Высококлассный мастер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 авг 2011, 07:52
Сообщения: 1666
А более подробно марку двигателя можно.


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: MDC2 подключение на 220В
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2017, 17:05 
Не в сети
Высококлассный специалист

Зарегистрирован: 10 мар 2016, 09:14
Сообщения: 143
ПБСТ-52 4.8кВт 220в, 24А, 1500/3600об/мин
Возбуждение: Независимое, 220В; 0,65А
По схемам на MDC2 не вижу препятствий запитать силу от транса на 220В.
Только вторичка должна быть "звезда" с выводом от средней точки.


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron